Published: March 28, 2022
2
26
81

⚡️ @ENTSO_E a publié le rapport complet d'analyse de l'incident France/Espagne du 24 juillet 2021. Regardons ce qu'il s'est passé et les recommandations qui en découlent ! Merci à @buchanan_ d'avoir débusqué les meilleurs éléments ! 🧵1/16 https://x.com/ENTSO_E/status/1...

Ce rapport est écrit par un groupe d'experts du transport d'énergie européen. On y trouve différents collaborateurs des GRT, entres autres. Ils ont ainsi accès à toute info pertinente pour établir ce retour d'expérience à partir des mesures faites sur le système électrique.

Image in tweet by Infos-Réseaux.com

Rappelez-vous, au mois de juillet 2021, d'importants incendies se sont déclarés dans le sud-ouest de la France 🔥 Les lignes électriques aiment moyen. Il n'est pas rare que le gestionnaire de réseau doive les mettre hors tension pour que les pompiers puissent intervenir.

Le rapport souligne une augmentation des incendies > 10 hectares dans l'Aude. Cette fois, l'incident se passe à proximité de deux lignes assurant la capacité d'interconnexion avec l'Espagne.

Image in tweet by Infos-Réseaux.com
Image in tweet by Infos-Réseaux.com

D'après le rapport, bien que des procédures pour demander la mise hors tension des lignes, RTE n'a pas été mis au courant de la situation. Au moment des incidents qui vont suivre, les règles d'exploitation normales du système s'appliquent.

Image in tweet by Infos-Réseaux.com

Aux environs de 16h30, la France exporte de l'électricité vers la péninsule Ibérique, de l'ordre de 2.161 GW en 400 kV et 290 MW en 225 kV. Les prévisions actualisées tablaient sur 2.537 GW au total.

Image in tweet by Infos-Réseaux.com

La production d'énergie en France est légèrement supérieure aux prévisions (+2GW en France, majorité éolien) et conforme en Espagne.

Image in tweet by Infos-Réseaux.com
Image in tweet by Infos-Réseaux.com

A 16:33:12, côté Français, un défaut bi-phasé est détecté et le 2nd circuit Baixas-Gaudière est mis automatiquement HS. Un peu + de 2 minutes plus tard, le 1er circuit subira le même sort. La fumée est en cause, causant un court-circuit entre les 2 phases inférieure des lignes.

Image in tweet by Infos-Réseaux.com

S'en suit alors une cascade d'événements conduisant à mettre hors tension une à une les lignes reliant la France et l'Espagne. 209 secondes plus tard, l'Europe électrique était coupée en deux, les environs de Perpignan restant alimentés par l'Espagne.

Image in tweet by Infos-Réseaux.com
Image in tweet by Infos-Réseaux.com

Plusieurs systèmes automatiques entrent en action pour maintenir la stabilité des réseaux aux abords de la frontière. Les tensions mesurées sur le corridor ouest ont oscillé entre 300 et 450 kV (contre 400 kV habituels) côté Espagnol respectivement avant et après la séparation.

Image in tweet by Infos-Réseaux.com

Une telle hausse de tension côté Espagnol a déclenché la déconnexion de moyens de production se trouvant en surtension. Sur la péninsule, 3.6 GW de centrales se sont auto-déconnectées : thermique tradi, éolien et solaires en partie décentralisées raccordées aux réseaux de distri.

Image in tweet by Infos-Réseaux.com

Ces déconnexions n'ont pas toutes été bénéfiques, au point d’aggraver le problème dans la péninsule du fait d'un fonctionnement des protections trop zélé. La fréquence a rapidement chuté de 1.2 Hz. Il a fallu délester 4.3 GW de consommation et arrêter 2.3 GW de pompage.

Image in tweet by Infos-Réseaux.com
Image in tweet by Infos-Réseaux.com

⚠️ Le rapport souligne un historique des mesures de tension uniquement dispo sur le transport et trop peu sur les réseaux de distribution. Les investigations de fonctionnement des protections sera + compliqué sur ces installations décentralisées. Il faut numériser les réseaux

Une première recommandation est formulée : mieux contrôler le fonctionnement de ces systèmes pour réduire les déconnections intempestives des moyens de production. Tâche plus difficile en raison de la multitude d'acteurs qu'impliquent les moyens de production décentralisés.

⚡️ Une seconde recommandation concerne une meilleure prise en compte des risques climatiques sur les ouvrages de transport électrique. Les risques d'incendie augmentent et nous devront faire face à de nouvelles atteintes. @EnergieDevlpmt

Bien d'autres éléments sont visibles dans le rapport très complet, document d'une grande valeur et d'une grande objectivité technique 👌 https://www.entsoe.eu/news/202...

Share this thread

Read on Twitter

View original thread

Navigate thread

1/16