ČEPS na tiskové konferenci právě zveřejnil přesný harmonogram incidentů, které vedly k pátečnímu blackoutu. Jsme rádi, že se potvrdila naše hypotéza o tom, že rozvoj poruchy začal už 11:51. 🧵
"Ta situace začala v 11:51 výpadkem vedení V411. Toto vedení nebylo přetíženo, a to ani před ani před samotným výpadkem ani v průběhu celého dne. Bylo přetrženo a příčina tohoto přetržení se zkoumá." uvedl Martin Durčák. https://tn.nova.cz/zpravodajst...
Stále tedy není úplně srozumitelné, proč přetržení vodiče vedlo v první fázi k nedostatku výroby a až následně k přebytku, ale předpokládáme, že síťoví experti přinesou uspokojivé vysvětlení.
V 11:52 měl následovat výpadek v bloku šest elektrárny Ledvice o velikosti asi 300 MW. "S kolegy z ČEZu zjišťujeme proč, jestli je tam nějaké kauzální propojení," doplnil Durčák.
V 11:59 se přetížilo V208 do Prahy. "Dispečer ji musel vypnout. Protože kdyby ji nevypnul, tak existovaly 2 možnosti. Buď by se ta linka propálila a mohlo by dojít k nevratnému poškození, anebo bychom to risknuli, tak linka by to vydržela, ale to riziko by bylo velmi vysoké."
V 11:59 vypadlo také vedení V401 Týnec–Krasíkov. To jsou rozvodny v Pardubickém kraji, na které je připojená PVE Dlouhé stráně, ale třeba také uhelná Elektrárna Chvaletice. "Tím vznikl ostrov, který obsahoval asi milion odběrných míst."
"V podstatě okamžitě začaly práce na restartu soustavy. Ve 12:24 došlo k opětovnému zapnutí linky V208 a postupně jsme obnovovali napájení rozvoden. Okolo 14. hodiny jsme měli pod napětím pražské rozvodny a do hodiny bylo obnoveno napájení ostatních rozvoden," upřesnil Pavel